美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-27 16:55
今天看到了一個程序,如下(截圖部分)


我想問的是是關于M8013的,程序上的解說是秒脈沖,去掉的話T0就會變成計數到50而不是計時到5S
想問下各位高手,用M8013有什么好處啊,去掉的話怎么就讓T0就會變成計數啦?
a395314203
沒有最強,只有更強!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 179 點
下載積分: 594 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-19
查看a395314203的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-28 10:44
M8013為1秒的時鐘脈沖,0.5為ON0.5為OFF。
當用M8013時每一秒發出一個脈沖,T0計數加1。
達到T0設定值時為50,計數停止。此為計時器用作計數功能。
當去掉M8013后,M0接通就計時器就會計時,5S時計時停止。
樓主留言:
可是程序解說去掉M8013后是計數,難道寫錯了?