美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

明星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看明星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-28 11:11
  現在自動機測試一中產品,(一個接著一個)有良品和不良信號,(比如,良品X2閉合,不良X3閉合) 測試完成這個產品繼續往前走,要在這個產品走三次之后,再判定這個產品的是否為不良品。小弟以前曾用單片機解決這個問題(用位指令,和移位指令)。現在用三菱的PLC來做這個程序,不知道PLC可不可以位尋址,并把X2 .X3的開關信號放到寄存器的位里面。
南京電子迷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 171 點
下載積分: 614 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2018-08-07
查看南京電子迷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-29 22:15
用PLC可以做到的?梢杂肵2,X3 的動作脈沖來控制   INC    Dxx寄存器的導通條件就可以了啊。I
NC是增加指令,每接通一次,數據存儲區Dxx內的數值就自動加1.達到設定值的時候,可以用CMP比較指令驅動輔助點動作,來達到工藝要求。