cheng2gang2
級別: 略有小成
|
本人采用三臺FX1N PLC利用并聯鏈接作六軸伺服定位,鏈接方式采用第三種鏈接即:D0--D7,M1000--M1063為主站,D10-- D17,M1064--M1127為1#站,D20-- D27,2#站,在運行過程中1#站的Y0總是脈沖沒發送完畢,就停止發送脈沖,發送程式如下: LD M1000 ON 主站對Z軸發送命令 OUT T10 K5 5 Z軸緩沖時間(設置位置和速度先于驅動時間) LD T10 ON Z軸緩沖時間 DIVA D0 D1 Y0 Y2 8000 7000 OFF ON 而D8140 才6150就不發脈沖了,其間M1000沒有斷過電。Y2也一直ON 搞了二天了,還是沒有找到問題。重試好多次D8140 一直在6100--6250之間。 注:D8140為Y0當前位置。 [ 此帖被cheng2gang2在2008-12-02 19:33重新編輯 ] |
---|---|
|