美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lipeng0012
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lipeng0012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-03 20:47
最近我用觸摸屏,PLC和FX-1PG 做了個簡單的定位程序 ,加減速時間和運轉速度等  都是通過觸摸屏寄存器(D)設置的,現在有個問題 為什么我沒次設置完數據 都要給PLC斷電 1PG摸塊才能發出脈沖 ,否則1PG不能正常工作
  有沒有其他的辦法解決問題
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-13 10:35
我可以肯定的說,不需要斷電的。因為我做過,把1PG的全部功能都做了,包括中斷定位,DOG搜索功能,雙速定位,但是參數設置了都不需要斷電的。我給你個附件。程序里變速平滑那一段,是我自己加的,可以不看。
附件: FX2N+1PG.rar (96 K) 下載次數:77
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯