TN-C系統
該系統中保護線與中性線合并為PEN線,具有簡單、經濟的優點。當發生接地短路故障時,故障電流大,可使電流保護裝置動作,切斷電源。
  該系統對于單相負荷及三相不平衡負荷的線路,PEN線總有電流流過,其產生的壓降,將會呈現在電氣設備的金屬外殼上,對敏感性電子設備不利。此外,PEN線上微弱的電流在危險的環境中可能引起爆炸。所以有爆炸危險環境不能使用TN-C系統.
TN-S
該系統中保護線和中性線分開,系統造價略貴。除具有TN-C系統的優點外,由于正常時PE線不通過負荷電流,故與PE線相連的電氣設備金屬外殼在正常運行時不帶電,所以適用于數據處理和精密電子儀器設備的供電,也可用于爆炸危險環境中。在民用建筑內部、家用電器等都有單獨接地觸點的插頭。采用TN-S供電既方便又安全。
IT系統
IT系統的電源不接地或通過阻抗接地,電氣設備外露可導電部分可直接接地或通過保護線接到電源的接地體上,這也是保護接地。
  由于該系統出現第一次故障時故障電流小,電氣設備金屬外殼不會產生危險性的接觸電壓,因此可以不切斷電源,使電氣設備繼續運行,并可通過報警裝置及檢查消除故障。
TN--C一S系統
該系統PEN線自A點起分開為保護線(PE)和中性線(N)。分開以后N線應對地絕緣。為防止PE線與N線混淆,應分別給PE線和PEN線涂上黃綠相間的色標,N線涂以淺藍色色標。此外,自分開后,PE線不能再與N線再合并。
  TN-C-S系統是一個廣泛采用的配電系統,無論在工礦企業還是在民用建筑中,其線路結構簡單,又能保證一定安全水平。
沒有失敗,只有放棄
qkec8000
把努力變成一種習慣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 249 點
下載積分: 604 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2016-08-12
查看qkec8000的 主題 / 回貼
61樓  發表于: 2009-01-03 12:28
綜上所述,要參看你的系統了
沒有失敗,只有放棄
xiayousheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiayousheng的 主題 / 回貼
62樓  發表于: 2009-01-03 14:19
CE認證好像很嚴哦,我們廠長2005年新做一款電源插頭線,花了將近一年時間才通過,樣品做了一大堆!
iecelgu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看iecelgu的 主題 / 回貼
63樓  發表于: 2009-01-03 18:22
我來學習來了
wang7039
.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 226 點
下載積分: 641 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2007-09-29
最后登錄: 2024-12-03
查看wang7039的 主題 / 回貼
64樓  發表于: 2009-01-04 15:55
現在都用3相5線制。零線和地線應分開接
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
65樓  發表于: 2009-01-05 18:44
零線從配電房出來沒接開關的話就可以接地!
zhanggm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhanggm的 主題 / 回貼
66樓  發表于: 2009-01-05 22:00
可以把接地端接到零線上。前提是安裝熔斷絲或空開。當火線碰設備外殼時。由于過流,要么熔絲燒斷,要么空開跳閘
phb1976
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看phb1976的 主題 / 回貼
67樓  發表于: 2009-01-06 19:33
我沒老師啊  只能自己摸啊  網絡上的說法什么都有
所以只能請教各位前輩了 今天CE認證的過來 開口就問我們公司地線接哪里~~當場傻掉5分鐘...他問我是不是在電源入口處和零線接在一起 ...我點了下頭...他說沒問題了....我昏倒

那是重復接地!!!!!!!!!!!!
yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
68樓  發表于: 2009-01-06 22:56
保護接地 和 保護接零 是有區別的,零線在接線的時候,必需接在零排上,而且零排要能承受一定(指:負載中的電流)的電流,而地線就不一樣了,地線在接電控柜時需接所有設備接地端,且與柜體連接。不然怎么叫接地呢?

接地與接零混在一起的話,輕則跳開關,重則發生危險!

要知道零線上也是有電壓的哈。
dengkf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dengkf的 主題 / 回貼
69樓  發表于: 2009-01-06 23:33
這個要看供電系統采用的哪一種供電方式,三相四線制中,零線和地線作為保護接地和保護接零都接在一起。
sunchenghao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunchenghao的 主題 / 回貼
70樓  發表于: 2009-01-08 14:22
一定要分開啊!
不然會燒東西的啊!
lu770yuang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 229 點
下載積分: 627 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-12-11
查看lu770yuang的 主題 / 回貼
71樓  發表于: 2009-01-09 22:41
兄弟呀如果沒有PE線就把零線接上電柜,但其輸出給設備后零線就只能用作零線了不能再作保護零線了,此時設備上的保護零線只能與電柜上那根相接了