美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的沒有地線 直接兩線  沒三線的話 地線和零線怎么接  好象有地線直接接控制柜金屬外殼  還有就是地線連零線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(孫志遠) 熱心助人!
    黃光鵬
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 354 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2008-06-09
    最后登錄: 2024-12-09
    查看黃光鵬的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-01-26 22:11
    TN-S是三相五線制,在工廠獨立有高壓柜,變壓器,底壓柜,變壓器零線是接地的然后底壓柜外殼有鍍鋅圓鐵和變壓器接地網可靠連接(電房接地網),低壓柜要用絕緣子墊起一條零線銅排再用線接到變壓器零線接線柱上,然后低壓柜有零線和電柜外殼地線出到用電戶終端!但用電終端設備應有接地網!零線應用淡藍色,地線應用綠.黃色,這是我的見解!
    黃光鵬
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 354 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2008-06-09
    最后登錄: 2024-12-09
    查看黃光鵬的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-01-26 22:30
    其實零線是專用工作用!地線是保護專用線罷了!PE為地線!N為零線!
    黃光鵬
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 354 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2008-06-09
    最后登錄: 2024-12-09
    查看黃光鵬的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-01-26 22:39
    大年初一祝楊茂明站長財運亨通!工作愉快!