如果是AC220的沒有地線 直接兩線  沒三線的話 地線和零線怎么接  好象有地線直接接控制柜金屬外殼  還有就是地線連零線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(孫志遠) 熱心助人!
    吳銘2
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 146 個
    工控威望: 325 點
    下載積分: 633 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2009-01-12
    最后登錄: 2024-09-28
    查看吳銘2的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-01-12 12:16
    這有國家標準的,在配電房變壓器輸出N線及外殼必須接地,配電屏單獨接地,而且接地電阻必須小于4歐姆,從配電房到車間的線一般都是5芯線,到車間的配電屏還必須重新接地,要考慮到三相不平衡的因素,我建議你去考個電工操作證,培訓的時候安全知識都講到的,而且現在國家對特殊工種安全抓的比較嚴,必須持證上崗,希望能幫上你.