美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-14 23:06
大家好,我以前用三菱的產品很多的,第一次用歐姆龍的PLC,所以有很多基本的東西向大家請教,書上的實在看不明白,望大家指點,謝謝!     第一我搞不清歐姆龍PLC的編程用的輔助繼電器的編號是什么?如三菱里的是M0或M1等等,第二是歐姆龍的掉電保持數據寄存器的編號是什么?是DM0   DM1等等這個嗎?  第三  在進行2進制計算時常數十進制數字能否自動轉換為2進制數呢,三菱的能。第四歐姆龍里的IR有什么工作用?到底是什么意思,是對應的IO輸入嗎?那為什么不直接用IO呢!希望大家不要嫌麻煩,辛苦一下,幫兄弟解答一下,謝謝!兄弟這急需解答!謝謝
karajan_8079
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看karajan_8079的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-29 10:01
1:除了PLC上的輸出點之外,其余范圍都可以表示繼電器,比如PLC最大的輸出點為12.07那么往后的都可以做輔助繼電器如:13.00
      具體能到排到多少要看是什么PLC了
2:掉電保持繼電器只需在繼電器前加HR就可以,比如HR0.00那么HR0.00就表斷電保持繼電器了
3:和三菱一樣也有2進制轉10進制的指令
4:AR作為特定的繼電器,這個可以查下手冊怎么用。