請教各位大蝦!小弟單位里的一個設備有一小段現在經常誤動作,檢查發現CC-LINK的L-RUN和L.ERR燈有時閃有時滅,我檢查了接線和通訊設置,以及對CC-LINK進行了回路測試都沒有發現異常,且講異常的5個CC-LINK都進行更換故障依舊,終端電阻也正常,請問各位還有什么高招幫助幫助!我什么辦法都試過了!暈啊!!!
zdszy2006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 366 點
下載積分: 678 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-18
查看zdszy2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-22 13:57
波特率應該調至最小,電源是否隔離了,如果還是不行,線路是不是太長,加中繼器。