在電氣控制中,接近開關NPN或PNP(6-30V,300mA,三線式)及霍爾傳感器能否直接驅動DC12V或DC24V小型繼電器(如HHP4等)
武松
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看武松的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-31 01:27
如果手頭上有PNP正極輸出接近開關,但PLC已經接了大批量NPN控制輸入不方便改變,就先用PNP正極接近開關驅動小型繼電器,然后再從小型繼電器觸頭轉換成控制負極接入PLC,這個辦法是老手們的技巧,常閉改常開型。。。。同時方便快捷,記得提醒我們工控家園新手入門朋友