介:風機盤管在標準工況下運行時,空氣處理終點取于空氣處理焓差,風機盤管的制冷量與房間濕負荷有關,一般熱、濕比越大,制冷量越小
關鍵字:風機盤管,空氣處理
風機盤管在標準工況下運行時,空氣處理終點取于空氣處理焓差,風機盤管的制冷量與房間濕負荷有關,一般熱、濕比越大,制冷量越小,如下圖所示,可以通過房間熱濕比線,空氣處理終點參數及室內空氣參數確定風機盤管的空氣處理焓差,然后,可通過不同的熱、濕比房間的空氣處理焓差計算出風機盤管的制冷量:
風機盤管空氣處理過程
1風機盤管選型焓差修正法:
采用風機盤管實際運行焓差與標準工況焓差的比值m進行修正,計算風機盤管的實際制冷量,再根據實際制冷量選擇風機盤管。
Q`=QH·(△Im/△IH)
=mQH…………
式中:Q`——風機盤管實際制冷量(W)。
QH——風機盤管標準狀況下額定制冷量(W)
△Im——風機盤管實際空氣處理焓差(W/kg)
△IH——風機盤管標準狀況下空氣處理焓差(W/kg)
m——修正系數
2風機盤管選型風量選型法:
根據空調冷負荷和風機盤管實際空氣處理焓差計算出空調風量,再根據風量選擇風機盤管。
G=Q/△Im(W)………………
式中:G——空調風量kg/h
另外,當空調供水溫度、供、回水溫差,供水量、進風溫度與標準工況不同時,應根據風機盤管生產廠家資料再時行修正。