樓主  發表于: 2009-01-13 17:14
本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝!!!
zaq1212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zaq1212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 20:18
一臺變頻器不行的,搞出來的不理想