美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-03 17:25
今天在調試一臺設備時發現兩個問題,請高手指點一二.不勝感激!
1增量式編碼器AB相輸入接PLC的x0,x1,電源另接24v.發現電機轉動時,X0,x1都在閃爍,就是高速計數器沒有反應?
高速計數器用的C251,程序為ld m1000      DCNT  C251  K10000.   PLC用臺達DVP40EH-00T
2,伺服速度式位置式混合控制,速度時在低速時10轉/r左右時,電機不是勻速運轉,而是步進,一頓一頓的.伺服是ASDA-B0421,400W.是不是臺達伺服本來就是這樣的,低速不穩定.有沒有參數可以調整?位置時,若手動強制動一下伺服,會馬上出現劇烈的振動,然后一直到伺服報警停止?不知是什么原因.
aiin1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aiin1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-03 17:36
高速計數用過,程序好像少了對特殊繼電器的設置?纯词謨,設一下就好了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangjunhua) 熱心助人!