樓主  發表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦個項目,PIC控制正反轉啟動一臺電機,,由于粉塵大,,我選用固態接觸器,型號,士研SSR3-25DA,電機是2,2KW的,搞好運行啦幾次就不行啦,一測固態接觸器不管有沒有線圈電壓,都導通啦,,,連續換啦4個,,全部一個毛病,,仔細檢查線路,沒發現問題,,,到底什莫問題現在還暈,,請大伙指點
誠心誠意
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-04 23:22
因這個型號,我無法知道準確的信息,但我們自動車床主軸三相電機的改進方案是的做法是:    (1)選用電機額定功率五倍電流的固態繼電器,并選用偏大的散熱器加風扇強冷   (2).固態繼電器的負載標稱電壓為500VAC    3.正反轉及高低速的切換過程有間隔時間   4 進固態繼電器前部加有保險絲管