樓主  發表于: 2009-02-15 03:08
今天在車間處理設備故障時,由于筆記本電腦電池電力不足外接交流電源,與三菱FX2 PLC通訊,剛開始聯機通訊正常,但隨后即斷續出現NO COMMUNICATION 提示,間隔為20秒左右,懷疑通訊線沒插好,但再次重復插接數次,仍舊如此,后懷疑是否外接電源干擾引起串口工作不正常,于是將外接電源拔掉,連續聯機近一小時,NO COMMUNICATION 提示不再出現。
希望我的經歷能給各位工控朋友提個醒,遇類似情況,拔掉筆記本電腦外接交流電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(盤龍) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 鼓勵一下!
    mao20063616
    沒有比腳更長的路,沒有比人更高的山.
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 711 分
    在線時間: 402(小時)
    注冊時間: 2007-09-01
    最后登錄: 2024-12-17
    查看mao20063616的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-02-19 13:10
    六樓用的是什么牌子的USB-232線?