美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-15 03:08
今天在車間處理設備故障時,由于筆記本電腦電池電力不足外接交流電源,與三菱FX2 PLC通訊,剛開始聯機通訊正常,但隨后即斷續出現NO COMMUNICATION 提示,間隔為20秒左右,懷疑通訊線沒插好,但再次重復插接數次,仍舊如此,后懷疑是否外接電源干擾引起串口工作不正常,于是將外接電源拔掉,連續聯機近一小時,NO COMMUNICATION 提示不再出現。
希望我的經歷能給各位工控朋友提個醒,遇類似情況,拔掉筆記本電腦外接交流電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(盤龍) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 鼓勵一下!
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-02-15 13:51
    我從2005年,一直用的是2004年底買神舟承運M350E的筆記本,都是接交流電源連PLC的,連過三菱的FX1N,2N,0S。。。,A,Q 系列的PLC和F,A 系列的GOT,OMRON的CPM1A,2A,C200HE,CQM1H,CJ1M等系列的PLC,SIEMENS的S7-200/300/400的PLC,還有倫茨的伺服驅動器等,從來沒有遇到樓主所說的情況。。。。。。。。而且用的還是USB---RS232的線,唯獨連接倫茨伺服是用的PCMCIA---RS232的卡。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。