樓主  發表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-19 08:23
從來沒見過這樣的問題,會不會是因為接地不良好,使設備帶電,用萬用表測一下PLc端子對地電壓是多少.
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-27 20:02
引用
引用第45樓lfpcxc于2009-02-22 21:19發表的  :

  “設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起”,這就是禍根,因為“Y的COM”應該是外部的電源,“X的COM”是PLC內部的電源,而“伺服的公共性”則是伺服內部的電源,三種不同的電源可能會出問題,現在的許多設備內部電源是開關電源,沒有通過變壓器隔離,用試電筆測量還會亮。

這種接法是沒有問題的,有時候你不想接在一起但他們實際已經接一起了,我的實際中這樣接過好幾個都沒出現過問題,應該不是這個原因!