美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-12-01
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-26 20:13
在變頻器和PLC的系統中,經常會發生干擾的情況,在PLC的前面加一個電源變壓器是否管用?有其它的簡單辦法沒有?如果加電源濾波器,濾波器的型號是什么?不知大家是否知道?
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-12-01
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-05 19:44
引用
引用第1樓張平全于2009-03-01 13:28發表的  :
我遇到過一次干猶比較嚴重工業現象,整機是單相電的
1.我把變頻器和PLC的接地線,分別獨線接地
2.PLC用開關電源,并保特分開在不同的兩個機箱內
3.變頻器電源線處加了一個濾波器
結果:   運行快7個月了,沒有出現中途停機的現象,但在現場編程的過程中,會常常出現死機的現象,不知如何進行補救

整機是單相電的,變頻器輸入是否是單相220V的