美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shuaigeshi
蟄伏......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 220 點
下載積分: 700 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-08 14:10
三菱的FX2N   誰能講講M8034的用法  我用SFC做了個小程序 希望能用M8034作為急停  可為什么運行M8034后 實際PLC上沒有輸出(PLC上燈沒亮 也就是繼電器沒吸和) 但是GX Developer上監視是卻看到有輸出....這是什么原因  M8034不是禁止輸出的么  

還有順便問一下 PLC內部實時時鐘有沒有小時和分鐘 就是調用后顯示幾點幾分的
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-08 16:13
PLC上沒有輸出(PLC上燈沒亮 也就是繼電器沒吸和) 但是GX Developer上監視是卻看到有輸出....這是什么原因  M8034是禁止輸出的么  


既然PLC沒有了輸出,那不是已禁止輸出了嗎?你還想要它怎樣
第二個問題去看手冊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
  • http://zxc6688.ys168.com/
    zxc6688
    工業自動化是我們的目標
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 385 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 3994 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2007-09-11
    最后登錄: 2024-01-05
    查看zxc6688的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-03-08 21:12
    引用
    引用第2樓shuaigeshi于2009-03-08 16:33發表的  :


    查到了...D8018~D8013

    我知道M8034禁止輸出 PLC上也確是做出正確反應了 為什么GX Developer監視狀態看到仍然有輸出 并且程序還在繼續運行



    你應該去看一下PLC的工作原理,如果看懂了,就不會在這個問題上有疑問了。
    假如程序不運行了,怎么去執行M8034,想解禁呢?怎么辦
    用軟件監視的并不是PLC的物理輸出點。

    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chn-長江) 感謝分享!
  • http://zxc6688.ys168.com/