西門子TD200無電丟失數據?我的TD200停電幾天,原來設的8秒成了0秒,其它的也都變成了0.是不是西門子TD200無電幾天丟失數據.TD200是靠S7-200的超級電容供電嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-15 12:07
TD200內部并沒有程序,它所有顯示的內容和設置的內容都在S7-200的PLC中。

所以應該是PLC內存儲區域的被復位導致設置參數變為0。

超級電容的時間可參考200系統手冊
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-15 14:29
你可以試驗一下:

新買的TD200不用編程,連接到S7-200PLC上就可以使用,說明其內部無用戶程序;

TD200程序在STEP7 MicroWIN軟件中編寫,完成后直接傳到PLC中,并不用向面板中寫程序,說明其內部無用戶程序;

將TD200從設備上取下來,但PLC不要斷電,過一周或一月后再將T200安裝好,如果有數據丟失的現象,說明我錯了。