美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lidonghu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lidonghu的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2009-03-30 14:18
35MM就好了吧
lyb10
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 166 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2009-03-09
最后登錄: 2017-05-15
查看lyb10的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-03-31 20:54
75KW電機 線:95mm2銅芯  接觸器:150A及以上      熱繼電器JRO 150/160    150A
lyb10
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 166 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2009-03-09
最后登錄: 2017-05-15
查看lyb10的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2009-03-31 20:59
75KW電機 線:95mm2銅芯  接觸器:150A及以上      熱繼電器JRO 150/160    150A
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2009-03-31 20:59
難道說,我公司里面有好幾臺空壓機都是75KW的電動機用線有問題???公司用的是臺灣產復盛空壓機,臺灣的配線應該很標準的!
綠洲
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看綠洲的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2009-03-31 21:28
教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了
yttbi1314
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yttbi1314的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2009-04-01 00:51
選用接觸器。熱繼電器和電纜根據計算公式算出最大電流,考慮一下負載多大,在額定之中適當加大安數
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2009-04-01 09:25
支持飄飄
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
12qyc
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 178 個
工控威望: 359 點
下載積分: 984 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2024-06-04
查看12qyc的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2009-04-02 09:14
熱繼電器用電動機保護器代替價錢和熱繼電器差不多
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2009-04-02 21:30
電機的額定電流約150A,相電流為150/1.73=87A。故電機接線用25~35平方,運行接觸器用160A,Y接用80A,熱繼電器用90A的。
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2009-04-02 21:45
引用
引用第32樓綠洲于2009-03-31 21:28發表的  :
教你一招。34樓  發表于: 2009-04-02 21:47
引用
是不是120mm2的線就是*5=600呢?
300mm2的線就是*5=1500A呢?
樓主錯了,要知道導線是非線性的!
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2009-04-16 21:56