美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-30 15:08
我上次用FX1S編了一個用Y0輸出的脈沖送入X0做高速計數的實驗,發現X0的輸入指示燈有時亮有時一點都不亮(Y0有輸出時)后來發現是忘記改變X0的輸入濾波時間了(應為5微秒)改正后一切正常了。可讓我感到怪的是,就算PLC沒有程序,X0指示燈也能看到有閃爍呀?
難到改變輸入點的濾波時間,對輸入指示燈也有影響嗎?
sudazhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sudazhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-06 13:09
Y0的輸出頻率受程序影響,還是固定頻率輸出,如果受程序控制,就難怪了