我上次用FX1S編了一個用Y0輸出的脈沖送入X0做高速計數的實驗,發現X0的輸入指示燈有時亮有時一點都不亮(Y0有輸出時)后來發現是忘記改變X0的輸入濾波時間了(應為5微秒)改正后一切正常了。可讓我感到怪的是,就算PLC沒有程序,X0指示燈也能看到有閃爍呀?
難到改變輸入點的濾波時間,對輸入指示燈也有影響嗎?
pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 295 點
下載積分: 740 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-30 19:05
呵呵干嗎要用Y0呢?