golden22
級別: 略有小成
|
本人最近做了一臺設備, 使用Q02HCPU及QD75D2定位模塊控制,伺服放大器為MR-J2S350A,控制單軸伺服電機,(目前還沒使用自動定位控制)伺服電機在JOG啟動和運行過程中都正常,但是在伺服電機停止運轉時伺服放大器經常會報警AL50,有時不報警,但在停車5秒左右,電機會發出 嗚、嗚、嗚 的低沉的聲響,伺服放大器關電再送電后可恢復正常,調整加減速時間后會報警AL50或AL52或AL51,請問這是什么問題,是不是還要再調什么參數。本人是第一次做伺服這方面的,沒什么經驗,請高人指點一下,謝謝! |
---|---|
|
golden22
級別: 略有小成
|
電機嗚嗚響設置伺服放大器P02 機械共振頻率設低后已OK,但仍會報警AL50,說明書上說跟增益調整有關,我設自動整定不行,如果手動調整,有好幾個增益調整,不知該調哪個,調高還是調低。 |
---|---|
|