美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xujiaoplmm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xujiaoplmm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-03 13:14
楊老師:
    您好!我做基于PLC的機械手控制系統設計,選用三菱公司FX2N系列PLC。現控制部分程序已經調試完畢,在調試用VB編寫PLC與PC通訊的人機界面程序時,通信模塊FX2N-232BD上的LED燈不亮,通信電纜是按照手冊自己制作的。兩者的端口設置是一樣的,卻無法實現通信 ,檢查不出來是哪的問題。老師能否幫我解答?謝謝
xujiaoplmm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xujiaoplmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-04 21:18
謝謝老師的回復。手頭沒有專用的CAB1線,我就按照232BD說明上的布線圖用網線自己制作了一根。PLC格式是在FX/WIN軟件里設置過的,而且與D8120中和VB程序中的設置一樣,但每次總顯示硬件連接或報文錯誤。232BD上的兩個燈也不亮。是編程軟件的問題嗎,我可以直接將FX/WIN里的程序轉換到GX里嗎?
xujiaoplmm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xujiaoplmm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-05 18:38
好的,謝謝老師。
xujiaoplmm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xujiaoplmm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-06 11:38
楊老師:
    我把問題再詳細的描述一下。根據您的提示,我用GX編了一個簡單的程序調試,結果VB界面還是無法控制PLC。我在GX參數設置系統2中選擇通信參數:RS232C,專用協議,數據位8位,停止位1,起始位1,波特率9600,控制格式1,無奇偶,不加校驗和,站號00等。先用SC09編程線向PLC輸入程序(設置D8120,D8121,D8129),再用按照232BD的配線圖自制的電纜線與PC機通信,兩次使用計算機同一串口COM1,因此通信時編程軟件是無法監控PLC運行狀態的。用萬用表檢查232BD的端子和計算機COM1端子,工作都是正常的,但就是無法通信。[