美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

吳銘2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 325 點
下載積分: 633 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2024-09-28
查看吳銘2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-23 12:46
請教各位大師,高速計數器的C254怎么用,三菱說明書上寫著要X6開始輸入才開始計數,X6是要一直通著嗎?還有一個FX1N的PLC能接2個編碼器和2個高速計數器(C254)嗎?謝謝了!
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 17:33
看高速計數器那表  如果是雙相計數器 c251~c255 最多只能接2個

更別說接什么編碼器了
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com