RS  D210 K6 D500 K18   不返回數據 是怎么回事  用串口監聽軟件監聽正常
cq218
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 256 點
下載積分: 590 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-03-08
最后登錄: 2023-12-15
查看cq218的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-07 22:55
我用232BD跟電腦或是跟PLC多用過。連接線是2對3、3對2、5對5(跟電腦COM連跟其他連得話還要看設備腳得具體定義).你上面得程序是發送6個字接受18個字。發送得時候,先要把RS指令接通,然后用脈沖信號把要發送得數據放到D200里面然后SET M8122
LD X2  RS D200 K6 D500 K18
LDP X1  MOV H30 D200
                MOV  H31 D201
               ..........
               SET M8122

接受嗎直接接通RS指令就可以了
LD X2   RS D200 K6 D500 K18

LD M8123  MOV D500 D300
                    MOV D501 D301
                    ..............
                     RST   M8123

如果是半雙工通訊那么統一時刻只能是一種方式,要么是發送要么是接受。
端口設置我就不多說了,兩端設成一樣就好了。參數設置時RS指令要斷開。
不管接受 還是發送。多是ASIC碼形式
例如
LD M8002 H83  D8120
9600、無校驗、8位
cq218
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 256 點
下載積分: 590 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-03-08
最后登錄: 2023-12-15
查看cq218的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-07 23:03
上面寫錯了
LD M8002 H81  D8120
9600、無校驗、8位
如果是跟傳感器連接得話還要仔細看一下傳感器得通訊方式。
大部分多是要你先發給他一個數據。他才會回你需要得數據。