我碰到個奇怪的問題,求教各位大俠。我用的三菱Q02CPU,SFC編程,在程序的某一塊的某一步里(見圖)M100前面的條件全通了,M100沒輸出,我搜索了一下整個程序沒有M100的雙線圈,也沒有復位M100的語句,不知還有什么原因導致M100不通,謝謝。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-29 11:07
請問在監控的時候S34已經SET了嗎?或者T31有計數嗎?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-29 11:08
要不發你的程序上來我幫你看看。