給你幾個常用的經驗公式:
導線截面積=2/3*負載功率(KW)
熔斷器容量=5~6*負載功率(KW)(電機類)如果是電阻類負載則5*負載功率(KW)
熱繼電器;過流繼電器電流的整定值=1.1~1.2*額定電流.


xjx0618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xjx0618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-05 18:40
一樓的.你說我誤人子弟.一請你找早年一汽機動處編輯的車間維修電工講義看看.二請你對照電工手冊計算一下再說.
xjx0618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xjx0618的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-06 09:59
這公式是沒有問題的.這個公式是一汽,二汽(現東風汽車公司)培訓員工用過的.大家對這個公式自己可用常規與它分別計算一下再對比結果誤差是比較小的舉例說明:前有一例子求證3KW電機選多大截面的銅線,利用公式3*2/3=2 .2平方的導線沒這一規格,故保守的選2.5,一般選1.5即可.又如期而10KW電機導線選擇10*2/3=6.666它對應的規格是6平方故選6.其它自己推算.熔斷體的選擇:熔斷器主要是作短路保護,一般不用作過載保護用.同樣用上面的舉例來說明:3KW*5或6結果分別是15A或18A,一般選15保守的選18.同理10KW的選50A或60A
xjx0618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xjx0618的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-06 14:28
六樓的你不要埋汰你的師付們.他們的原意可能是說異步電機1KW=2A.鋁線1MM=4A;銅線1MM=6A作為估算這本無大的問題