美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-08-10 09:41
機器出現間隔隨機停機。原因?
在調試過程中。出現偶然停機幾分中恢復正常。
老工程師說可能程序太大了。。有太多的輔助繼電器是不用的。。
讓掃描時間拖太長。。說也只是可能。。
具體情況要看到時候再說。。
他人不在。。機器急?
改不好。。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-07
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-10 10:22
可能是干擾問題吧,讓PLC不能正常工作,程序太大掃描周期也不會到離譜的地步。
是什么設備上的?PLC的配置是什么?有沒有用到模擬量模擬之類的?
停機是怎樣個停機法?電源會不會有問題?