焦作鋼廠使用的PLC控制系統有十幾處之多,其中除塵使用的PLC常出現無輸出的故障,使得先進的裝備不能很好地發揮作用。為此,對PLC及外圍設備進行了綜合分析。PLC為光洋電子有限公司生產的SH48-R1型控制器,24點繼電器輸出,最大開關容量:阻性負載2A,感性負載0.25A。采用JZ7型繼電器,JLXK1-111型行程開關,檢查發現損壞的輸出端子與繼電器之間連接的印刷銅箔燒斷,其余正常。分析認為,輸出回路上的行程開關位于室外的金屬構架上,且數量多,易形成輸出回路對地短路而燒毀印刷銅箔。
  針對上述問題,提出了以下幾種解決方法:
  (1)在滿足控制系統的前提下,盡量減小所選用保險的保護值。根據開關容量和繼電器線圈容量的要求,在控制回路中可選用1A的保險管,作為PLC輸出回路的保護。
  (2)將火線與中線互相對調位置,使輸出回路發生對地短路時,短路電流不流經控制器輸出端。
  (3)加強線路絕緣,同時,控制電源采用隔離變壓器,使控制回路成為不接地系統,以減少接地短路故障的發生。
  (4)加大控制器內部輸出端子與輸出繼電器連接導線的面積,提高其導電能力。
  最后考慮安全性,采用了(1)、(3)兩種方案相結合,同時在控制回路安裝了接地報警指示燈,加強線路接地故障的檢測,以便及時發現故障,予以排除。改造后,PLC控制系統工作正常,再未出現無輸出的故障。
[ 此帖被sjm213在2009-06-09 16:07重新編輯 ]