樓主  發表于: 2009-06-07 00:40
各位老師傅好,我公司現用的PLC是西門子S7-300,顯示屏用的是OP270,當PLC有外部電路故障報警時,顯示屏將顯示報警消息。問題是在清除顯示屏上報警消息是,需按下顯示屏上的“ACK”清除鍵,使用好久一段時間以后,“ACK”清除鍵的保護面皮就會破損。現在,我想問問,能不能做個程序,在PLC上用一個開關量點來代替“ACK”清除鍵的功能,如果能實現的話,在操作面板外面裝一個按鈕,通過按按鈕就能達到清除顯示屏上報警消息的目的。
敬請各位老師指導!!
[ 此帖被飛花落雪在2009-06-08 23:39重新編輯 ]
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-07 21:10
顯示屏上只有一個“ACK”鍵,具有報警消息畫面清除功能,但用PLC的一個開關量做個具有代替“ACK”鍵功能的程序怎么做》?
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-08 19:50
這個ACK鍵在OP270與PLC分開的狀態下,是可以獨立使用的。所以關鍵是在PLC里做一個開關量,動作時能指向到這個ACK鍵,從而起到代替ACK鍵的功能。不知道OP的這個ACK鍵在S7-300里如何指向代替?
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-09 21:12
誰來幫助我
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-10 21:09
引用
引用第8樓sjm213于2009-06-09 22:50發表的  :
組態其他功能鍵為報警確認鍵!



請sjm213版主指導一下,具體的組態方法,或者告訴我相關的教程。謝謝您了。
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-12 21:50
引用
引用第11樓譚新于2009-06-12 21:05發表的 :
看屏上還有沒有備用的按鈕 ,跟備用的地址組態,來清除報警信息,也可以利用plc在外部做一個點來復位報警信息  ,這個地址的清除的內容應跟屏上清除的內容一致,這樣才能達到你想要的效果。



利用plc在外部做一個點來復位報警信息 ,這個地址的清除的內容應跟屏上清除的內容一致

是指將PLC的報警復位嗎?
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-13 21:37
引用
引用第13樓sjm213于2009-06-12 22:17發表的 :
PLC程序中作的報警用外部點復位,HMI上的報警信息則需用ACK鍵來消除。
雖然可以在PLC中編程消除HMI的報警,但操作比較麻煩。還是直接組態功能鍵為“ACK”簡單易行。


難道真的可以通過編程,利用PLC消除OP上的報警消息畫面,雖然正如sjm213版主所言--操作比較麻煩,但我想學習一下怎么編程才能達到這個目的。sjm213版主,能教教徒弟嗎?
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-14 20:33
引用
引用第15樓wl2009于2009-06-14 07:56發表的  :
可以的,我們這就是使用面板上的復位鍵來清除報警信息,你也可以使用專門的清楚鍵,以防信息被隨手清掉


能說說怎么編程才能做到嗎?
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-16 23:48
引用
引用第17樓sjm213于2009-06-15 22:23發表的  :
To 飛花落雪:
參考  http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22582393&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN

在Winccflexible中進行以下組態:
[attachment=24416]
.......


sjm213 版主所言的確不錯,感謝提議,感謝指導。