jian731019
級別: *
|
換過電池,請仔細看帖。 |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
|
損壞這么多,要考濾PLC是不是返修品, 問問設備生產商吧, 返修品三菱是不質保的。 返修品有時會出現怪問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
不要光看你控制柜的或者車間的,要看整個工廠的!也不知當初建廠所埋的地線爛完沒有,是否補充了電解質。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
回樓上。 我也懷疑是質量問題,但是這些設備是在日本國內組裝的,難道他們也能買到假貨?如果是返修品,問題應該是多種多樣的,為什么問題一樣呢? 非常疑惑。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
最新情況,加上線性濾波器后對PLC工作無改善,常出錯的一臺PLC還是常出錯,不能正常工作。 另外,發現,FX-EEPROM-8這個東西插在PLC上面的時候,PLC完全不能運行,反復開啟都不行。拔掉以后,關電復位,PLC有時能開啟并正常運行一個階段,但是仍舊是常出錯。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
有點意思! 這個FX-EEPROM-8是新的嗎?能不能看到故障代碼?如果可以,請將程序傳上來看看! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
今天在辦公室試驗(沒有任何外部設備),PLC開始運行正常,幾個小時候之后突然出錯,錯誤有4個,分別是IO錯誤,硬件錯誤,鏈接錯誤,運算錯誤,圖在附件,程序也在附件,可能大家都沒碰到過,有興趣的朋友看看吧。 4臺PLC都是這個癥狀。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
圖沒傳上去,再傳一次 [ 此帖被sjm213在2009-06-17 15:31重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
還沒回我的問題!另外,FX-EEPROM-8是不是每臺都有? 根據以上的情況,個人分系關鍵可能是6708的故障,與我的猜測有點吻合,FROM/TO對緩存是有損害的,這個是有次數限制,可從手冊上查的到! 依程序看,每個周期都寫一次,估計也會死的快! [ 此帖被daizhi在2009-06-17 15:56重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
是每臺都有,但是把這東西去掉,PLC仍舊出錯,這東西只是個程序備份,可有可無的。假如不使用這個東西,他就會讀內部RAM,仍舊對內部緩存有損害? FROM/TO指令對緩存有害么?有次數限制?你說的手冊是編程手冊還是操作手冊?我手頭上有FX2N寫列可編程控制器使用手冊,沒有找到你說的這個論斷啊。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
恩,找到了EEPROM的讀寫壽命是10000次,但是這個東西拿掉以后,就是直接讀寫內部RAM的數據區了。 內部RAM 應該沒有壽命限制吧,但是仍舊出錯啊。 而我理解,FROM/TO指令和讀寫RAM應該有所不同,如果這也算讀寫的話,那么每秒都讀寫數據的程序是非常多的(在我們的車間也不在少數),都以壽命10000次計算,用不了多久就會損壞,比如說監控某一段爐子的溫度,一直在讀模擬口的溫度數據,然后程序處理,存到某一個數據區(D),這不是一次寫數據么?如果以這個計算,沒有多久10000次就到了。 我理解這個10000次,是指你把計算機內的程序下載到EEPROM的整個過程算1次,這個過程和讀寫數據區應該有所不同吧? FROM/TO指令有什么特殊之處么?和MOV這類指令有所差別?還請樓上的解惑。 這是一個很有用也很意外的思路,我也非常奇怪,現在的現象,幾乎所有損壞的PLC,都有指令錯誤這個東西,都指向FROM/TO這一條,指令出錯時,程序就會掃描時間過長(超過200ms),如果是這個問題,那么意味著我們現有的PLC壽命都快到了。。。。需要大批的修改程序,需要盡快確認。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |