容器液位信號AIW4,調節閥的開度有AQW0來控制,都是標準的4--20mA信號。

液位是0--1米,當液位是最低位0米時,調節閥開到最大。當液位是最高位時

調節閥全部關閉。是否可以有這樣的對應關系:液位0米時,對應AQW0的最大值

32000,液位1米時對應6400由此得出如圖的梯形圖,請問這樣編程能達到控制要求嗎?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-15 10:55
圖片:
是超范圍了,應該把 VW, 改為 VD.線性轉換公式見圖。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-15 10:56
cvlsam不知這個線性轉換公式對不對啊?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-15 11:10
好的,我再改正
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-15 11:22
圖片:
這回怎么樣?,但是怎么和0米調節閥開到最大,1米調節閥完全關閉對應起來呢?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-15 11:38
圖片:
引用
引用第7樓cvlsam于2009-06-15 11:11發表的  :



這個公式的前提是:輸入值已經被整定在0~1之間。

.......

那也就是先要把AIW4通過一個線性公式轉換為0~1米
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-15 11:44
引用
引用第9樓cvlsam于2009-06-15 11:27發表的  :


呵呵,當輸入發生偏移,也就是不等于6400,而是小于6400,那么輸出溢出,導致崩潰~~

好好動動腦筋,然后再來討論。

這就不明白了,輸入怎么會發生偏移呢?液位變送都是標準的4--20mA信號,就是在

大于等于6400和小于等于32000之間的啊
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-15 19:39
自己頂一下了
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-16 17:18
超出范圍該怎么辦呢?加4--20mA的信號隔離器嗎?