氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-29 19:37
在沒有查明損壞的原因之前,不要輕易去更換,十有八九是電路出現了故障
--------------一般,感應器的電線是三條,而這三條線又是一樣長的,在生產中,往往只是進行剝線后進行包扎,就投入使用,我碰到過很多這樣的例子:   時間久了以后,電線祼露,導到碰線
規避方法:  把三條線在包扎的時候,人為錯開一定的長度,即使因拉力過大而拉出線頭時,造成感應器電線拉出時,也不會出現損壞感應器具現象
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚