請教各位:
  
  有多臺異步電機控制一條生產線,由于老板要求使用FX系列PLC及FX模塊A/D 和D/A來實行同步,A/D模塊用來接受接近開關DC0--10V電壓,D/A模塊用來控制變頻器速度,由于本人沒有什么經驗,希望各位幫忙,如何編寫此類程序?謝謝!
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1956(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看yangliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 16:13
手冊已看過,我的意思先設定主傳動電機變頻器的速度,由于后面幾個電機線速度不一致,當后面電機速度快時,則擺動輥被拉緊,AD模塊采集一個電壓信號V1,當電機速度慢時,則擺動輥松弛,AD模塊采集一個電壓信號V2,如何將電壓信號轉換的數值疊加進DA模塊中控制后一級變頻器的速度?
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1956(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-19 17:30
給我一點思路,謝謝!