美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

電瘋子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 191 點
下載積分: 639 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2017-09-08
查看電瘋子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-26 19:10
三菱MR-J2S-10A報AL-31,檢查發現電機負載都沒問題,更換編碼器也無效,最后經過調節電子齒輪位置就不報了,請教各位高手這是怎么原因,以前沒有調動過的,
電瘋子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 191 點
下載積分: 639 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2017-09-08
查看電瘋子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-26 22:42
我是調整過伺服放大器的參數后,故障還是一運行電機啟動馬上就報警,偶爾也報AL-51,后在更換編碼器后也無效的情況下,才調整了一下電子齒輪的位置,竟然排除了故障,具體原因和這之間的原理我也說不清,還請各位高手指點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 實踐得真知