樓主  發表于: 2009-06-30 17:33
我四年前在學校做過PLC,現在因為工作需要又要搞S7-200了。
CPU224CN     214-1BD23-0XB8
第一個例子就出現了問題,啟動保持和停止的電路
我畫的梯形圖(如圖1):

我按按鍵1時(對應I0.0) 時,監控圖上的能流只到了按鍵1,通不過I0.1 (如圖2):

很奇怪,著明顯不對!問題1就出來了,長閉按鈕肯定應該有電流流過的阿,why?
然后我我I0.1對應的長閉按鍵換成長開的按鍵,其他不變,監控圖又有變化了(如圖3):

我以為按下I0.0,就可以通了,結果按下I0.0對應的按鍵 ,如監控圖4:
  
問題2,線圈都通電了,但Q0.0應該閉合,為什么還沒有電?


待會把電路貼上去,供高人引路!
[ 此帖被frankfly在2009-06-30 17:53重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 19:55
您的問題的出現, 可以在以后的工作中避免。
1. 很高興您還清楚“能流”的概念,那么應該繼續翻出以前的課本狠狠看上一通;
2. 比較常開的I0.0和常閉的I0.1,可以看到當I0.0的按鈕被按下后,監控時有能流流過。而I0.1的按鈕被按下后,監控時能流不能通過。這沒有什么好奇怪的,因為對于常閉觸點,該點ON的結果就是狀態的OFF,與常開觸點恰恰相反;
3. 根據Q0.0點在監控時會出現一把小鎖,可猜測該點被強制為OFF,所以無論ROL結果讓其接通或者斷開,其實際輸出都不會ON的。同時PLC的SF指示燈會變為橘黃色,提示您此時PLC內有觸點被Force了。右鍵選擇取消強制,即可得到正常結果。