請教各位臺達觸摸屏語言切換的做法,1中文簡體2中文繁體3英文
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-05 20:00
以A系列為例
首先在screen editor 里面打開【選項】--【設定模組參數】--【一般】里面設定系統控制區,建議設定為內部地址以便于控制(如S0),將地址長度設定為8(必須是8,因為第8字才能控制語言切換,長度短了就沒有該功能)。


然后在【其他】頁面,設定三種語言的“編號”和“設定值”,并將其啟用。這樣就設定完了。


設定了多語言,在畫面編輯時,編輯文字信息則會自動出來幾種語言的輸入項,將各種語言顯示的文字分別輸入。
最后編輯一個語言切換按鈕,通過置位或寫入數值,將您設定的某種語言對應的位置位就能實現語言的切換。

例如中文簡體“設定值”為1,則可置位S7.0,中文繁體“設定值”為2,則可置位S7.1。英文設定值為4,則可置位S7.2。或者直接將1、2、4分別賦值給S7,既能實現語言的切換。



  
===================================================
當然可以使用外部地址,用PLC來切換多語言,這樣只需將控制區地址設為您連接的PLC的地址,并在PLC中編寫程序置位這些語言對應位。需要注意的是系統控制區對應的這個“7”在PLC中實際是哪個地址,如西門子的高低字節為[MB0][MB1],而三菱為[D1][D0]。不要置位錯位數即可。
[ 此帖被sjm213在2009-07-06 16:26重新編輯 ]