              家園的朋友,大家好!最近我公司需要改造一臺設備,要求用歐姆龍的PLC,我是一名新手,對歐姆龍系列更是生疏,由于設備控制要求不是很高,于是就 接下了領導分的任
   務。。。控制要求是:需要有手動和自動(自動要分兩段,是因為要符合兩種工件的要求),那么我需要請教各位老師的問題是:要用互鎖IL指令與互鎖解除指令ILC時,那么其模
   式:手動,自動I,自動II這三個程序段嗎?我看了其指令的介紹,當控制條件為off時,不執行某個程序段但要掃描它,會影響它的運行速度嗎?在設備的運行時這個掃描速度我們
  能感覺到嗎?再一個問題是:如果用JMP與JME指令編寫上述的程序時與IL與ILC指令相比那個會更好呢,還有其他的指令適合我所說的控制要求的嗎?希望各位老師幫我解惑,謝
  謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-10 12:52
用一個三位置選擇開關,分別對應程序的手動,自動1,自動2就可以了。