樓主  發表于: 2009-07-12 17:22
請教各位:
  有一運輸線,有三個電機傳動即A、B、C,由于輥徑及傳動比齒輪比不同,線速度顯然不一致,在50HZ時,A電機線速度為:24。52米/分鐘,B電機線速度為:24。98米/分鐘,
C電機線速度為:24。99米/分鐘,現在要求三段線速度相同,我想在沒有任何速度反饋的情況下,只調節三個變頻器的參數,能否實現線速度同步?主要改變哪幾個參數?
一笑而過
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-12 18:49
能,頻率采用比例方式調節,用線性電位器。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-12 20:54
圖片:
把變頻器設成外部頻率設置,它們的頻率調節電位器連接如圖,調節好比例后主調速在R1,R2 、R3不變,也就是速度可調而比例不變。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    工控學子
    學無止境
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 510 點
    下載積分: 810 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2023-09-02
    查看工控學子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-13 20:23
    我是把變頻器設置成外部控制的,頻率當然也是外部調節,利用電位器的分壓關系達到比例的目的;2樓上給出的圖中R2也可與R3相并竄接在R1的輸出端,要注意的是R1輸出端必須接在頻率要求設置最高的那個變頻器上,調節R1時R2、R3也會跟著變化,但它們調定的比例是不變的,另外變頻器的加速、減速時間也要一致,然后再根據電機的運行情況調節一下其它的有關的設置,這種方式我用在造紙機上可以的,你可以參考一下,祝你好運。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚