本人覺得這個不是步進圖!但是如果仿真是強制接通M4為什么又可以從上而下一步一步運行呢?還有為什么時間繼電器為什么會周期性的接通呢;請大家幫我解答一下
附件: 利用s做順控.rar (12 K) 下載次數:47
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-22 11:00
引用
引用第3樓張榮熙于2009-07-22 10:17發表的  :
謝謝樓上的大哥;不過我還是不明;為什么Y0可以直接連在母線上;還有為什么T0接的是M8000不是一直保持接通嗎?為什么計時到了會復位呢/還有狀態與狀態之間根本沒有轉移條件;為什么會轉移呢


首先,請樓主去看看PLC手冊。里面與詳細的說明,你看了嗎?

1。在STL  S*后的梯形圖母線都是在S*后,也就是跟S*相連,直到下一個狀態置位。
2。沒有激活的狀態梯形圖不工作。S100不接通,T0是不工作的。
3。當激活下一個狀態后,上一個狀態自動復位
4。T0記時到,SET  S20,這個就是轉移條件。轉移到S20狀態
http://zxc6688.ys168.com/