ljc2008
一學到老
級別: 家園?
|
一只1000P的編碼器,覺得精度不夠,有個工程師說可以倍頻,我想請教下三菱編程中,如何倍頻為4000p的?謝謝` |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
可以肯定地說只用FX CPU本身不可能實現樓主想要的功能,能不能實現4倍頻咱先不說,F(xiàn)X的高速計數器的最高響應頻率為30KHZ,樓主可以算一下要是4倍頻計數的最高頻率是否超出了CPU硬件高速計數器的最高響應頻率。如果用FX2N PLC來做的話可以安裝一塊FX2N-1HC高速計數模塊來做,可以實現樓主所要的功能,它可以實現單倍頻計數,雙倍頻計數和4倍頻計數。樓主也可以用S7-200 CPU224XP PLC,不需要加裝任何模塊就可以實現4倍頻計數。 以上~~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |