各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
zyrss
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyrss的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 14:34
從實際運行和理論上來講,零線電流是永遠不會大于最大相線的電流。但是考慮到各種用電情況比較復雜,使用的電器也不全是純阻性負載,也有許多感性、容性負載,各電器使用的時間和頻率隨機性也很大。為保證用電安全,防止零線斷開后,造成大面積的電器損壞故障的發生,加大零線截面積是可取的辦法。畢竟現在是和諧社會嘛。