美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ebepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 251 點
下載積分: 483 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-12-15
查看ebepower的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 07:34
現場采用某一國產溫度變送器,與變頻器同時使用。輸入為三線制PT100鉑電阻測量  0~150度,4~20mA輸出到控制器
問題:變頻器只要一運行起來,溫度變送器就出現干擾,溫度在85~100度之間波動,關閉變頻器后則正常(變頻帶有直流電抗,交流輸出電抗,溫度目前采用DC24V電源,采有加磁環)  
請問各位知客如何解決?
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 17:06
先搞清是變送器本身受干擾,還是鉑電阻的線路受干擾!如果是變送器受干擾加隔離變壓器試試!鉑電阻線路受干擾,用屏蔽線加接地可以解決!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚