38361613
級別: *
|
1: 在梯圖中常用的M89.0在PoorTool找不到,M89.0在哪設置的? 2: 斷路器保護報警如 I0.0 報警輸出只有1條,即 DB21.DBX0.0 , 而在ProTool信息欄中的報警的起始位DB32,兩者是怎么聯系起來的? 3:protool中 區域指針(area pointers)產生的screen number 選項中有 DB DBW Lenght,如DB32 DBW0 Lenght5 ,DB32為以DB32為起始,lenght 5 為長度,即128字節,DBW 是什么意思? 4:DB數據塊的類型為:從UDT獲得的數據塊 ,他的注釋不能寫注解,只能轉換成普通數據塊可以,怎么轉換呢? 5在PLC中的FC32中,DB32.DBW2為屏幕現所顯示畫面的代碼,這是怎么設置的? 6:在PoorTool手動畫面中,F(xiàn)1軟鍵底數為MB100.0,手動選擇鍵的名稱為F1,底數為MB100.0 所控制的底數為M82.0 ,按F1軟件怎么來觸發M82.0為ON呢? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1: 在梯圖中常用的M89.0在PoorTool找不到,M89.0在哪設置的? FC165的Network2程序 L 0 T "MB89" A "SA2031" AN "SA2031." JNB M001 L 1 T "MB89" M001: A "SA2031." AN "SA2031" JNB M002 L "MB88" T "MB89" M002: NOP 0 旋鈕 "SA2031"即為手動作用。該旋鈕為ON時 L 1 T M89 語句有效,則M89.0為ON。 2: 斷路器保護報警如 I0.0 報警輸出只有1條,即 DB21.DBX0.0 , 而在ProTool信息欄中的報警的起始位DB32,兩者是怎么聯系起來的? FC23的Network5中有以下程序; CALL "BLKMOV" SRCBLK :=P#DB21.DBX0.0 BYTE 70 RET_VAL:=#ret DSTBLK :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 70 其作用是將DB21.DBX0.0 開始的70 BYTE狀態傳送到DB22.DBX0.0 開始的70 BYTE。而DB22.DBW0為ProTool信息欄中的報警的起始位。 所以DB21.DBX0.0置位后DB22.DBX0.0也為ON,將第9條報警“液壓站低壓泵電機保護 QM0401 E0.0”激活。 3:protool中 區域指針(area pointers)產生的screen number 選項中有 DB DBW Lenght,如DB32 DBW0 Lenght5 ,DB32為以DB32為起始,lenght 5 為長度,即128字節,DBW 是什么意思? DBW用于指定DB塊中控制字的起始地址。此例中為以DB32.DBW0開始的5個字。 4:DB數據塊的類型為:從UDT獲得的數據塊 ,他的注釋不能寫注解,只能轉換成普通數據塊可以,怎么轉換呢? 修改UDT中的注釋。 5在PLC中的FC32中,DB32.DBW2為屏幕現所顯示畫面的代碼,這是怎么設置的? 在area pointers中設定了DB32.DBW0就是了。 6:在PoorTool手動畫面中,F(xiàn)1軟鍵底數為MB100.0,手動選擇鍵的名稱為F1,底數為MB100.0 所控制的底數為M82.0 ,按F1軟件怎么 來觸發M82.0為ON呢? FC32的Network23中,根據手動頁面的不同將MW100的狀態傳送到DB32.DBW30/32/34 。手動頁在第二頁時M96.1為ON,此時間接將 M100.0的狀態反映到M82.0以供使用。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |