216樓  發表于: 2008-08-08 15:35
引用
xfn82111:

版主:你好!     我想請教下有沒有什么方法可以不用添加電池卡,就能將PLC運行的最后一個掃描周期的某個數據在PLC斷電的情況下保存超過上十天的時間。

不添加電池卡的情況下,PLC是通過內部的超級大電容來保持數據的,一旦電容放電完畢,就會丟失數據。保持時間長短跟電容的電量成正比的,充電的時間也有關系。充滿電的情況下,最多保存15天左右。
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
ruye
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ruye的 主題 / 回貼
217樓  發表于: 2008-08-11 14:30
引用
引用第250樓sjm213于2008-07-25 00:06發表的  :



顯示表怎么跟PLC通訊呢?

.......

多謝大俠賜教,傳感器的信號線都與顯示表相連,顯示表的輸出給PLC,其實我覺得這個表本身應該是個變送器,壓力超過它的上下限可以有兩個繼電器報警輸出,
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
218樓  發表于: 2008-08-11 15:44
超時最大的問題就是通訊設置不正確
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
yuzegang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 237 點
下載積分: 600 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-02-04
最后登錄: 2024-12-02
查看yuzegang的 主題 / 回貼
219樓  發表于: 2008-08-13 13:00
6ES7  901-3CB30-0XA0編程電纜內U7 是什么型號?
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
220樓  發表于: 2008-08-16 18:12
引用
引用第264樓ydz_001于2008-08-13 23:36發表的  :
請教一個問題:
s7-200-224XP用PORT1與三臺變頻器通信,既要控制變頻器,還要回讀變頻器運行數據,總是出現XMT/RCV同時作用的現象,應該如何解決?


既然是自由口,就是可以通過指令完全控制讀寫。
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
221樓  發表于: 2008-08-18 15:55
你這款真是夠老的。建議用低版本的軟件試試看。SP6是現在最新版本的。支持CN比較好,對老的型號的難說。你到網上搜搜低版本,像3.0左右的。
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
222樓  發表于: 2008-08-25 21:50
你好   那 200的 PLC   要不要編寫 開機 程序  怎么 編寫   有沒有 列子    我 現在 就編的 一個簡單的梯形圖程序下載進去的   那樣  可以 運行 嗎
  
xbs321
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 208 點
下載積分: 686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2019-01-10
查看xbs321的 主題 / 回貼
223樓  發表于: 2008-08-27 13:49
272樓我覺得好多地方用不到開機程序
直接寫你需要的控制程序就行
飆仔
正在加載中。。。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 191 點
下載積分: 679 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-12-20
查看飆仔的 主題 / 回貼
224樓  發表于: 2008-08-28 09:52
請問斑竹,,


我問下,s7-200cpu226cn可以跟那個牌子的觸摸屏連接通訊。舉一個列子,說明它們之間通訊方式。好便于理解。謝謝
ljliuwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 483 點
下載積分: 136329 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-23
查看ljliuwei的 主題 / 回貼
225樓  發表于: 2008-08-29 17:56
你好,請幫幫忙,我已安裝了Microsoft SQL Server 2000,并且已運行起了,但在安裝Wincc6.0(中文版)時總安不起,在 > = Microsoft SQL Server 2000之前總現一個“!”,而其他的之前都是“OK”
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
226樓  發表于: 2008-08-29 18:01
引用
引用第270樓shixiaoniao于2008-08-20 14:35發表的  :
請問一下:
      CPU224CN的 模擬口如何使用,怎么都找不到有關模擬口的資料啊。



關于模擬量模塊如何使用建議你查看產品樣本手冊和系統手冊。本論壇都有下載,關于模擬量一個就是如何表示具體的通道以及模擬量轉換的數值的對應關系
227樓  發表于: 2008-08-29 18:08
引用
引用第271樓譚新于2008-08-25 21:50發表的  :
你好   那 200的 PLC   要不要編寫 開機 程序  怎么 編寫   有沒有 列子    我 現在 就編的 一個簡單的梯形圖程序下載進去的   那樣  可以 運行 嗎
  


通常不一定需要開機程序(應該說是初始化程序更加專業)。當然,如果需要寫初始化程序,建議你寫一個子程序,然后使用sm0.1作為條件來調用
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]