528樓  發表于: 2009-12-16 21:31
引用
引用第628樓zts于2009-12-14 18:32發表的  :
bhqt版主:您好! 我是一個新手,PlC的型號是S7-200 6ES7216-2BD23-OXBO.就是PC與PLC通信時提示:“錯誤:端口無法打開或正由另一個應用程序使用”是怎么回事,有解決辦法嗎?謝謝了!    

這個問題一般出現在通訊非正常斷開后再次連接時
將電腦重新啟動后再打開該項目進行通訊
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
529樓  發表于: 2009-12-16 21:31
引用
引用第629樓chazi2105于2009-12-15 20:23發表的  :
s7200,cpu226 繼電器輸出.需求一份詳細的接線圖QQ117542738

在S7-200系統手冊上就有詳細的接線圖
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
530樓  發表于: 2009-12-16 21:38
引用
引用第631樓jixianjie于2009-12-16 20:40發表的  :
你好!請教一下,我是剛使用西門子PLC,我現在想通過電腦將PLC中的程序拷貝出來,然后修改,請問我該怎樣和PLC通訊呢?通訊端口怎樣設置呢?請教一下和PLC通訊的過程和設置的內容。謝謝!

首先要在STEP7MicroWin軟件中點擊“設置PC/PG接口”,選擇與您使用的通訊線纜一致的設備,然后將該線纜“屬性”中的端口和波特率設置為與PC端口一致(端口可在電腦的設備管理器查找,波特率可默認為9600);然后點擊“通信”,并選擇“傳輸速率”中的“搜索所有波特率”(尤其在您不知道PLC波特率的時候),此時雙擊通信右窗口的“雙擊刷新”處,軟件就開始自動搜索PLC設備了,如果找到的話就會在此看到,選中并確定。回到軟件中選擇【文件】--【上載】,就把程序拷貝到了電腦中。
張堯愛你
學以致用學無止境用知識創造財富用財富釀造生活
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 478 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-07
查看張堯愛你的 主題 / 回貼
531樓  發表于: 2009-12-17 16:33
誰能告訴我PC-TP177 Micro 的編程電纜的示意連接圖
謝謝所有支持我的朋友
             在線等啊.....................
PC-TP177/OP73 西門子TP177/OP73觸摸屏編程電纜          和               PC-PPI RS232 接口的西門子 S7-200PLC 編程電纜通用嗎?
[ 此帖被張堯愛你在2009-12-18 12:16重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
532樓  發表于: 2009-12-19 10:23
回樓上635樓:
PPI應該能夠通訊了.可能是你的設置問題,屏與PC設置要對起來的,最關鍵你的程序寫好后,不能夠出現報警.我記得早的時候,第一次傳TP177-A屏也是不能通訊,后來才明白,第一哪個通道1PPI模式的確認沒有有效.第二個是自己的程序存在報警,最重要的是還沒有把屏設置在傳送模式上.
張堯愛你
學以致用學無止境用知識創造財富用財富釀造生活
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 478 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-07
查看張堯愛你的 主題 / 回貼
533樓  發表于: 2009-12-19 12:20
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
謝謝上面的朋友一直以來對我的關心
我是用S200的編程電纜 和TP177Micro 連接的 顯示如上畫面
和不插S200的編程電纜的時候顯示一樣的,怎么才可以備份該屏里面的程序呢?請各位老師指教...不生感激...
[ 此帖被張堯愛你在2009-12-19 12:33重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
534樓  發表于: 2009-12-20 17:42
如果你只需要備份,那就用prosave軟件,備份它的鏡像文件。上面圖片我只看到你PC的設置,而沒有看到屏的設置,請關注你的屏的設置參數與PC一樣。期待你的成功。
張堯愛你
學以致用學無止境用知識創造財富用財富釀造生活
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 478 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-07
查看張堯愛你的 主題 / 回貼
535樓  發表于: 2009-12-20 19:21
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
今天晚上我又試過了 又買了一根線 PC-PPI+的編程電纜 還是不可以
屏的信息是2006 -11- 22      是不是要用2007版的WINCC Flexible啊
請 有經驗的朋友指點迷津啊
[ 此帖被張堯愛你在2009-12-20 21:08重新編輯 ]
zhiguogai
infinit
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 167 點
下載積分: 757 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2024-08-19
查看zhiguogai的 主題 / 回貼
536樓  發表于: 2009-12-20 21:11
非常感謝627樓的幫助,如再有不明白的地方再向你請教
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
537樓  發表于: 2009-12-21 08:44
回639樓:你傳的最后一張圖片中的Transfer是如何設置的.還有我記得是將上面的選項右上角的小叉去掉,才是確定的選擇.完成后返回到第四個圖片的傳送模式中.PC設置是你樓上的第二張圖片,但是二者設置的模式PPI與波特率必須一致.
請你再把Tarnsfer的設置PPI/頻率的圖片發上來吧.或者把你的郵箱加上.我發一個西門子的面板下載資料給你,做參看考.
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-21 11:59重新編輯 ]
hbrd188
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 207 點
下載積分: 659 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2019-07-12
查看hbrd188的 主題 / 回貼
538樓  發表于: 2009-12-21 21:06
有西門子s7-200的中文編程軟件嗎馬上要
hbrd188
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 207 點
下載積分: 659 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2019-07-12
查看hbrd188的 主題 / 回貼
539樓  發表于: 2009-12-21 21:07
我以前過,現在掉了