我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。
在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。
注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。
我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。
是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補?
請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。
附件: IMG_4598.rar (879 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4599.rar (901 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4602.rar (892 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4603.rar (845 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 22:39
回一樓:
 安裝工藝也太差了吧。

計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收!
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-27 21:58
問題補充:從儀表盤上的功率因數自動補償器表來看,是顯示的0.93,應該沒有問題,可是無功表還是反轉。另外,我還要說明一點的是有一臺110KW的電機,他的空載電流只有40安,負荷電流是120A,經常在空載和負荷之間轉換,另一臺電機 55KW,空載電流只有21安,負荷電流是80A。這會不會有影響呢?
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-27 22:08
為了感謝大家的支持,我把我自制電工萬能計算器(可計算電機電流、變壓器選型、銅鋁重量、電纜截面、力率)奉獻給大家,并希望大家能夠完善和指出錯誤,謝謝!
另,提供力率電費調整表一份,并為了不對大家造成太多的負擔,我已壓縮成一個文件了。也為了使大家的積分不受影響,所以也可以到我的網站上去下載:henphi.ys168.com
附件: 自制電工萬能計算器 力率電費調整表.rar (12 K) 下載次數:34
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-27 22:28
如果我問一個簡單問題:一個老式三相四線無功電表反轉是欠補還是過補?
可以不說原因,只告訴我結果。


有人說:
如果接線正確,則正轉是欠補,反轉是過補。
也有人說:
老式三相四線無功電表反轉有3種可能:1、過補,2、欠補,但電源相序反了。 3、欠補,電流互感器S1、S2接反了。

你的答案呢?
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-30 20:37
各位朋友:找到了原因了!
主要原因有2個:
1、主線ABC的相序反了。但從變壓器到主柜的線沒有反,是進變壓器的高壓端的相序反了,目前采用的方法是更換低壓互感器接線,即B相的互感器和C相的互換。
2、確實是欠補。現在已經加了4個電容器組。