美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

順裕木業
開心果
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 247 點
下載積分: 8368 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2018-04-26
查看順裕木業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-01 21:19
我公司有一臺歐陸590+故障損壞,新設備通過上海川聯電器購買更換后,輸入原有電機參數,在本地控制模式下可以很好工作,但是遠程控制模式下不能工作,故障現象是運行知識等閃爍。

        檢查發現是輸入給定無信號,檢查模擬量輸入有6V電壓,確認外部開關量輸入沒有問題的情況下,將模擬量輸入從A1、A4改為A1、A3,結果工作正常。確認外圍輸入沒有任何問題。

       按照590+中文操作手冊編程框圖提示,模塊RAMPS輸入中有條件DIGITTAL  INPUT2中給定RAMPS中RAMP HOLD(118)菜單內容為ON,RAMP HOLD為斜坡保持,基本可以判斷是由于斜坡保持的原因導致590+不能夠運行,檢查DIGITTAL  INPUT2條件,其內容為C7,檢查C7接線端子,發現C7和C9兩端子線路已經連接在一起,將C7從C9端子分離開后,將模擬量信號從A3移到A4,滿足運行條件后590+工作正常。

       由此可判斷此次故障是由于斜坡保持導致590+不能夠正常運行,原因是由于C9和C7線路合并導致!

       順便提醒下,A3端子是無斜坡的模擬量輸入,A4端子是有斜坡的模擬量輸入。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(szzhang001) 支持原創
    szzhang001
    我愛工控!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 742 點
    下載積分: 1331 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2008-10-23
    最后登錄: 2024-09-17
    查看szzhang001的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-05-24 07:43
    好帖子!我們歡迎這樣的維修經驗紀錄!
    大家把它頂起來!
    吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
    Email:   hfzwz@qq.com